  • 松岗燕川罗田空调维修安装21523942格力E6故障检修,昌盛空调维修安装谈谈格力空调E6故障原因分析

    1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。

    2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。

    3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。

    格力空调显示E6的检修流程

    开关 电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。

    格力空调故障代码E6的解决办法

    1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。

    2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。

    3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号 电线 再试机。

    4. 电路板 坏,更换室内机电路主板。
    5.拆下外盖,看外机主板指示灯是否点亮,不亮检查主板开关电源是否正常。三大件是否烧毁。
    格力空调故障代码

    E1: 压缩机 高压保护

    1﹑冷凝器前有障碍物

    2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

    3﹑控制回路异常

    4﹑高压管压力过大使高压开关动作

    E2: 蒸发器 防冻结保护

    1﹑室内风机不转或风口堵住。

    2﹑ 室内环境 温度低于18度。

    3﹑管温感温头折断。

    4﹑管温感温头 插头 没插好。

    5﹑控制回路异常。

    E3:压缩机低压保护

    1﹑冷媒不足。

    2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。

    3﹑过滤器半堵。

    E4:压缩机排气温度过高保护

    1﹑系统堵塞。

    2﹑压缩机老化。

    3﹑外机散热不好。