  • 龙岗风幕柜空调维修安装21523942空调清洗加氟,龙岗空调维修拆装0755-21523942谈谈风幕柜维修需要注意以下几点:
    1. 定期清洁:风幕柜使用一段时间后,内部会积累灰尘和油脂,需要定期清洁。清洁时,应先关闭电源,拆下风幕柜的面板,用清洁剂和软布擦拭内部和外部。
    2. 检查电源线:风幕柜的电源线容易受到拉扯和损坏,需要定期检查。如果发现电源线损坏,应立即更换。
    3. 更换滤网:风幕柜的滤网需要定期更换,以保证风幕柜的正常运行。更换滤网时,应先关闭电源,拆下风幕柜的面板,取出旧的滤网,安装新的滤网。
    4. 检查风机:风幕柜的风机是关键部件,需要定期检查。如果发现风机有异响或者不转动,应立即更换。
    5. 检查温度传感器:风幕柜的温度传感器是控制温度的关键部件,需要定期检查。如果发现温度传感器失效,应立即更换。

    总之,风幕柜维修需要注意安全,定期清洁和检查,及时更换损坏的部件,以保证风幕柜的正常运行。

    一、风幕柜不制冷

    风幕柜不制冷可分为以下三种情况:

    1、压机运转正常,不制冷。

    (1)制冷剂泄漏(外漏或内漏)

    判断:

    a、压机连续运转不停机。

    b、蒸发器不冷,冷凝器不热,部分泄漏蒸发器部分结霜和冷凝器温热。

    c、蒸发器无气流声或流水声。

    d、压机外壳不热,长时间运行后比环境温度稍高,部分泄漏为温热。

    e、割开回、排气管无制冷剂排出或制冷剂排出少。

    维修:看管道各焊接处是否有油迹,有油迹处为外泄漏部位;

    充0.8MPa氮气,用仪器或肥皂水检查出外泄漏部位。对外漏处补焊,焊下过滤器以0.8MPa的氮气吹扫管路15秒钟,重新焊接工艺管,更换过虑器。充0.8MPa氮气用肥皂水检漏,抽真空,重新灌注R12。


    无外漏时,蒸发器充1.2MPa氮气稳定后保持24小时,回压超过0.15MPa(铝制蒸发器充不超过 0.8MPa氮气检),则判定为内漏。内漏风幕柜处理需更换箱体(有经验维修人员也可把内漏点检出,如在风幕柜C面靠近柜口处焊点漏可焊接好后重新把柜口安装好即可)。

    (2)脏堵

    判断:

    a、压缩机连续运转不停


    b、制冷剂不能在系统中循环,使得蒸发器不冷,冷凝器不热,部分堵塞蒸发器有冰凉感觉,但无霜。

    c、蒸发器内无气流声。

    d、压机外壳不热,长时间运行后比环境温度稍高,微堵为温热。

    e、毛细管进口端(靠近干燥过滤器连接部位)或毛细管弯曲处有冰凉的感觉,冷的部位前端即为脏堵的部位,若为完全堵塞,附近有结霜现象。


    f、将过滤器出口端毛细管割开,一端或两端只微量气甚至不出气。且割开工艺管无制冷剂喷出,割开排气管有大量的制冷剂喷出。

    维修:焊下干燥过滤器,以0.8MPa氮气加10克R12吹扫蒸发器管路20秒,将其吹畅通。换过滤器,重新焊接,抽空,灌注R12。

    (3)油堵

    判断:

    a、压缩机连续运转不停。


    b、制冷剂不能在系统中循环,使得蒸发器不冷,冷凝器不热,部分堵塞蒸发器有冰凉感觉,但无霜或少霜。

    c、蒸发器内无气流声。

    d、压机外壳不热,长时间运行后比环境温度稍高,微堵为温热。

    e、将过滤器出口端毛细管割开,管口有油随液气喷出;

    f、或过滤器侧连续出液气,毛细管端只微量出气甚至不出气。


    2、压机运转不久,过热保护器断开。

    故障原因排除方法

    a、电源电压过高;

    b、过载保护器不良,跳脱过早;

    c、起动器触点粘接;

    d、压缩机内部有短路;

    e、压缩机内部机械故障;

    f、压缩机附近温度过高。


    维修工艺

    a、安装稳压器,调至额定值;

    b、更换过载保护器;

    c、更换起动继电器;

    d、更换压缩机;

    e、更换压缩机;

    f、增大散热空间。


    (3)压机不运转。

    故障原因排除方法

    a、保险丝熔断;

    b、电源插头、插座、电源线接触不良内部断线;

    c、电源电压过低,低于187V;

    d、温度控制器旋钮在停点;


    e、温度控制器失灵;

    f、起动继电器或热保护器失灵或断路;

    g、电动机起动绕组或运转绕组断线;

    h、压机的电机烧毁或转子与定子卡死;

    i、压缩机高压阀片漏气或抱轴卡死。