  • 沙井恒湿恒温空调维修21523942维修保养常见故障,布吉空调维修安装0755-21523942谈谈恒温恒湿空调室内机保养

    恒温恒湿空调室内机常见故障及维修方法

    一、风机常见故障及处理方法

    风扇无法启动,可能原因:

    (1) 如果没有主电源,请检查电源是否带电;

    (2) 风量损失开关报警(动作),检查风机电机是否有故障,如果没有,检查风量收集塑料管是否处于异常位置;

    (3) 风扇电容有故障,请检查风扇电容是否损坏,如有损坏,请更换电容;

    (4) 如果风扇和电机出现故障恒温恒湿机品牌,更换风扇和电机。

    二、恒温恒湿机制冷系统常见故障及处理方法

    压缩机不启动

    (1)压缩机电源不正常,检查压缩机电源线是否正常;

    (2)电路连接松动维修恒温恒湿机,电路接头拧紧;

    (3)压缩机线圈短路烧毁。 检查电机绕组。 如发现有缺陷,立即更换;

    (4)断开压缩机内置保护器,检查压缩机线圈是否断开。 如果打开,它将在线圈冷却后自动复位。

    压缩机未运行且接触器未闭合

    (1)如果不满足压缩机的启动条件维修恒温恒湿机,请检查手持编程器的参数设置是否正确;

    (2)压缩机控制线无电压输入,控制器故障或控制器与压缩机控制线之间接线松动。

    排气压力高

    (1)冷凝器脏(风冷),清洁冷凝器;

    (2)冷凝风扇不工作,

    (3) 如果制冷剂充注量过高,请检查过冷度是否过高。

    排气温度高

    (1) 如果制冷剂泄漏,请检查过冷度是否过高。

    启动后吸排气压力无变化

    (1)压缩机反转或内部空气被吹出。 如果压缩机接反,则压缩机任意两根L线互换; 对于内吹,需要更换压缩机。

    吸入压力低或溢流

    (1)系统制冷剂不足,检查是否有泄漏,修理并添加制冷剂;

    (2)空气滤清器太脏,更换滤清器;

    (3)过滤器堵塞,更换过滤器;

    (4)如果膨胀阀出现故障,请检查感温球和平衡管是否漏气,或膨胀阀阀体和阀门是否结霜。

    压缩机太吵

    (1)润滑油流失造成轴承磨损,请补充润滑油;

    (2)压缩机或管路固定松动,固定卡箍拧紧。

    三、机房精密空调除湿系统常见故障及处理方法

    没有除湿作用。 控制系统没有进入除湿模式,请检查控制系统状态。

    4、机房专用空调暖气系统常见故障及处理方法

    供暖系统未运行

    (1)没有加热需求,检查控制器状态;

    (2)采暖温控器断开但未复位,等待温控器复位或更换新的温控器;

    (3)加热器出现故障,请切断电源恒温恒湿空调,检查加热管及电源连接线;

    (4) 断开保险丝并更换新的。

    室外机维护

    风扇不启动

    (1)没有主电源,检查室外机电源;

    (2)电机电容故障,检查风机电容是否损坏,若损坏,更换电容;

    (3) 若风机或电机本身出现故障恒温恒湿空调机,请更换风机或电机;

    (4)风扇调速模块故障,更换风扇调速模块。