  • 公明马山头空调维修安装21523942根竹园空调移机加氟,公明空调维修安装0755-21523942深圳公明家电维修是一家专业的家电维修服务公司,公司为深圳公明提供变频挂机空调维修清洗、变频挂机空调加氟加冰种、深圳福田变频挂机空调清洗保养、变频挂机空调安装等维修业务,以专业的技术解决变频挂机空调故障。


    家用/商用空调消毒,维修保养内嵌空调,移机定频柜机空调,1P空调加氟加冰种,净水器维修等1P空调维修六大服务承诺,为您保驾护航;

    1.重新上门:服务不满意,免费派人重新上门为您服务。

    2.快捷服务:预约后1小时内深圳全区必达。

    3.专业团队:所有1P空调维修师傅经培训,统一着装,持工作证件和收费手册上门,为您提供标准化家用/商用空调消毒,维修保养内嵌空调,移机定频柜机空调,1P空调加氟加冰种,净水器维修等服务。

    4.价格透明:所有服务统一定价、有据可循。

    5.原厂品质:高品质1P空调配件,质量有保障。

    6.修后无忧:所有1P空调电器维修服务按要求皆保修3个月到1年,并提供正规保修单据和

    深圳1P-5P空调上门维修服务中心。1P-5P空调维修,1P-5P空调加氟,1P-5P空调清洗保养,1P-5P空调移机等。本公司在深圳1P-5P空调家电维修方面均打下了良好的基础,我们的员工不但具有丰富的1P-5P空调维修实践经验,还具备良好素质。

    专业移机空调,家电柜机空调维修,变频挂机空调加氟加冰种,2P空调安装,干洗机维修等6P-10P空调维修,深圳福田6P-10P空调保修流程

    精密6P-10P空调维修保养、维护巡检内容程序

    1.精密6P-10P空调维修保养、维护巡检时,通过以往维护报告以及查看精密6P-10P空调报警历史记录等方法,了解精密6P-10P空调存在故障以及以往维修史。

    2.在精密6P-10P空调关闭状态下测量供电电压,查看皮带状况、以及蒸发器、过滤网的洁净度、各控制电器部件紧固情况、各制冷循环部件连接是否有渗漏情况等。

    3.随后将氟表连接上精密6P-10P空调(若有维修阀要打开维修阀)观察静止压力,在环境温度0℃-27℃之间时,静止压力范围为4-10Kpa之间。

    4.开启精密6P-10P空调维修保养代维护运行,将设定温度调整至低于房间温度3℃以下,湿度调整至高于房间湿度的5%以下。使室内主风机、压缩机、加湿系统都处于运行状态,再次测量精密6P-10P空调维修保养代维护运行时的主电源电压,看是否有压降。

    5.观察系统运行压力变化,待机组运行正常10 分钟以后,测量各系统运行电流,压缩机工作电流参考(2A/KW 或

    1.2-

    1.5A/HP)的额定标准电流,实际运行电流根据环境工况不同略有变化,一般占额定电流的65%-85%之间,运行压力参考标准为高压15-18Kpa 低压4-6Kpa。

    6.观察加湿系统运行状况,一般正常加湿情况下加湿罐的水位高度为1/2-2/3。但因水位高度由工作电流控制,所以因各地水质不同高度会略有偏差,加湿的电流参考标准为

    1.1A/kg。红外线加湿系统根据输入功率计算电流值测量,三相电流应均衡。

    7.观察加湿上、排水工作状况,是否存在电磁阀关闭不严导致的一直上水或一直排水的故障隐患,上水水压不宜过大,一般为

    3.5kpa 左右,如果过高可能导致上水电磁阀失灵,另外查看排水管路是否存在堵塞安全隐患。

    8.由于机房发热设备较多,加热器是做为辅助除湿的系统,一般情况下不予以开启,如果需要测试,可将设定温度调整高于房间温度3℃以上,待加热工作5分钟以上测量电流,并观察门板热保护装置无动作、控制系统无告警。

    9.在制冷状态下,观察室外风机运行情况,测量电流参数,因室外机长期在恶劣环境下工作,可能存在漏电的安全隐患,应在停机状态下或切断室外电源的情况下,进行风机温度检查以及外机控制电路检查、冷凝器洁净度检查。

    10.精密6P-10P空调维修保养代维护时,如需要清洗室外机,必须是切断室外机电源进行,拆卸下风机进行,使用高压水枪时应注意冲洗方向,不要将翅片冲倒影响散热。清洗过程中须做好防水保护措施,避免电路部分浸水损坏。如果不慎沾水,请用干净的布擦干,并尽可能使之在最短的时间内完全干燥。

    11.在精密6P-10P空调维修保养代维护过程中,不得佩带领带或围巾之类的漂浮物,以免被风机吸入导致人身伤害。不得带电紧固各类电器部件,如果带电操作,必须使用专业绝缘工具以及绝缘手套进行。检查皮带或直连风机时温度时,必须停机进行,不得在风机运转时检查或着佩带手套检查。

    12.拆卸氟表时,需佩带手套进行,快速旋拧表管管头。有维修阀的应将精密6P-10P空调维修阀关闭,将表管内余气应由公共管内放出,将公共管头用毛巾包裹或将管头放如一容器内(如矿泉水瓶等),轻轻打开阀门,放出余气。注意不要直接将表控制阀开启至最大,更不要直接由高低压连接管直接释放余气,更不能将余气释放到地板下或者天花板的烟感探头处,引起烟雾报警的安全事故隐患。

    13.在精密6P-10P空调维修保养代维护过程中要详细记录设备配件资料,并在登记表内记录数据采集地客户名称,非原机配件(或替代型号)要特别注明。精密6P-10P空调内部配件(如直连电机,轴承型号、轴径、皮带等)必须停机记录。电器部分、控制部分必须断电后方可进行记录。

    14.查看各铜管、阀门及各连接点是否松动、有裂纹,因为机房6P-10P空调24小时不停运转,震动比较到大,容易出现上面情况,导致氟泄露。



    风险提示: