空调显示E9为防冷风保护,原因及处理方法如下:
1、在制热运转模式下,室外机会因低温而结霜,影响制热量,此时空压机会自动进入除霜模式,室内盘管温度会降低,为防止
吹出冷风,室内风扇也会停止运转,并显示代码E9,表示空调机目前处于除霜阶段,内机风扇停止送风,为防冷风状态,待除霜结
束,E9显示就会消失。
2、若室内盘管温度已达到了,风机还不转就有故障了。排除风机故障外,最有可能的原因是室内盘管传感器出现开路性故障,
使CPU误判温度过低,而一直处于防冷风的状态。还有一个原因是盘管的温度的却没升高,制冷系统的故障。解决措施:更换室内管
温传感器
5匹柜机空调显示e9怎么解决
问题排查与操作方法:
室内机显示屏报警故障代码:“E9”表示E9高负荷保护故障,空调正常过载保护,不是空调出现的故障问题。建议您只需将空
调重新断电后再通电试机,将设定温度调低一些、室内机风速调高,增加室内机换热量,这样做对空调的负荷就会减小,也能通过提
高风速将室内机的热量充分换热到室内房间中,降低空调的耗电量和达到空调的最大节能效果。如仍不好,只能派服务人员上门检
修
五匹空调显示e9怎么回事
五匹空调显示e9表示:室内电控故障或开关门故障。检验光电开关组件是否良好。将主控板上的光电开关拔掉,分别短接
主控板上光电开关插头的第一脚(红色)与第三脚(综色),第二脚(白色)与第四脚(黄色),模拟光电开光正常工作状态下反馈的
信号通电开机,整机运行正常,显示屏开关门保护消除,最终将故障点锁定在光电开关组件上。
好了
风险提示:
该资讯为网站注册用户个人发布,如有电话、微信联系方式,请谨慎辨别!
该资讯为网站注册用户个人发布,如有电话、微信联系方式,请谨慎辨别!