电感绕线设备可以同时通过摇表对进行绝缘检测,如果存在绝缘较低或者没有差别较大的情况,我们需要通过一个检测实验结果来判定是否有问题。绕线机通常由液体变阻器启动,会出现液体压敏电阻的静止板脱落导致电机可能无法启动。因而当电感绕线机无法进行正常启动时,作为启动设备的液体变阻器也是非常重要的检查项目。
保护工作装置因差动保护而导致主电机无法进行正常启动的原因,除了电机本身的故障外,大多数情况主要是因为差动保护线路造成的。启动过程中保护工作装置跳闸一般主要是因为过流保护和差动保护。在实际生产过程中,由于立磨振动大等原因,容易造成电机侧电流互感器接线端子松动导致差动保护跳闸,因此,在平时检修设备时,应将电机侧互感器接线端子紧固作为重要的检测内容。
在电动机启动过程中,电流速断高值是起主要保护作用,因此只需检查速断高值是否过低,如果小于额定电流的5倍,则可根据保护装置说明书的要求适当放大,放大后,在确认电动机及相关技术设备无其它故障时,可再次进行启动,其次通过检查可以判断是否是因为电动机负荷过大或者机械故障原因导致的过流跳闸。
在电感绕线机启动过程中,当保护装置因过流发出跳闸信号时,应先检查过流保护值的设置是否合理。因为电感绕线机(启动电流为额定电流的3到5倍,而保护装置对电机电流保护设定分为电流速断保护和过流保护。
通常这种情况发生在设备正常运行时突然停止运转,当设备再次启动时跳闸,此时应将慢转电机悬挂在电动机上,来判断是否是由于电感绕线机所拖动的机械设备故障造成电机无法启动。
如果排除机械故障,可以用慢转电机拖动绕线式电机运转半个小时左右时间后,在进行绕线式电机的启动,在检查电机本身或者电动机启动设备发生故障问题而导致保护装置过流保护。
在实际应用中,电感绕线机由于电压问题而不能启动的情况很少,除非同时接通多台设备,否则会导致电源电压降低较大,无法正常启动设备。