    1、工艺流程:

    选择导线 →扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→穿导线→导线连 →导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测。

    2、选择导线:根据设计图要求选择导线,相线、零线及保护地线的颜色应加以区 分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。

    3、穿带线:穿带线也是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合 设计及施工图的要求。

    穿带线的方法:

    (1)带线一般均采用Φ 1.2-2.0mm 的铁丝,先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈, 再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有   10—15cm 的余量。

    2)在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。

    (3)穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起, 然后将带线拉出。

    4、清扫管路:

    1)清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

    (2)清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线, 将管内杂物清净。

    深圳办公室装修设计



    5、放线及断线:

    放线:放线前应根据施工图纸对导线的规格、型号进行核对,放线时导线置于放 线架或放线车上。

    断线:剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑:

    1)接线盒、开关盒及灯头盒内导线的预留长度应为 15cm。

    2)配电箱内导线的预留长度应为配电箱体的 1/2。

    3)出户导线的预留长度为 1.5m。

    4)共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

    6、导线与带线的绑扎:

    (1)当导线根数较少时,例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后 将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形 过渡部位。

    (2)、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将 线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的过渡部 位,便于穿线。

    7、管内穿线:

    (1)钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏 或破损,均应补齐和更换。

    2)当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

    3)两人穿线时,应配合协调,一拉一送。

    4)穿线时注意下列问题:

    A、同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

    B、不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情 况例外:

    A)标称电压为 50V 以下的回路;

    B)同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;

    C)同一灯具的几个回路;

    D)同类照明的几个回路,但管内的导线总数不应多于 8 根。

    环保装修实用选材技巧,让办公室装修预算至少省20-30%

    8、导线连接:

    导线连接应具备的条件:

    1)导线接头不能增加电阻值。

    2)受力导线不能降低原机械强度。

    3)不能降低原绝缘强度。

    为了满足上述要求,在导线做电气连接时,必须先削掉绝缘去掉氧化膜再进行连 接,而后加焊,包缠绝缘。

    9、导线包扎:

    首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕   1~2 个绝缘带幅度宽,在以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。   最后在绝缘层上缠绕   1—2 圈后,在进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长两 倍后在进行缠绕。然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠   绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑胶布封严密。

    10、线路检查及绝缘遥测:

    1)线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、 包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正,检查无   误后再进行绝缘遥测。

    2)绝缘遥测:线路的绝缘遥测一般选用 500V、量程为 0-500MΩ   的兆欧表。

    (A)电气器具未安装前进行线路绝缘遥测时,首先将灯头盒内导线分开,开关盒 内导线连通。遥测应将干线和支线分开,一人遥测,一人应及时读数并记录。摇动速 度应保持在   120r/min 左右,读数应采用 1min 后的读数为宜。

    (B)电气器具全部安装完在送电前进行遥测,应先将线路上的开关、刀闸、仪表、 设备等用电开关全部置于断开位置,遥测方法同上所述,确认绝缘遥测无误后再进行 送电试运行。

     




    深圳市文丰装饰设计工程有限公司,是一家致力室内外装饰工程设计和施工于一体的 公装公司 ,公司成立于 2009 年,注册资金 5000 万元,设计团队 120 余人,项目管理人员 80 余人,施工人员 500 余人,具有建筑装饰装修工程设计与施工壹级,设计乙级资质,国家高新企业,可以承担相应的建设工程总承包业务及工程设计,工程施工,项目管理和相关的技术与管理服务。

    公司专注承接企业的装修装饰工程,同时配套为客户提供电路、办公家具、空调、消防、智能化的设计咨询与指导。想客户所未想到,做客户认为做不到的事情,为客户提供合理的执行方案。

    详情可致电 136 3267 6799 或是访问网址: www.szwfzs.com  进行咨询,我们将会为您解决更多装修设计难题。

    TOP 
  • 免费留言
  • 留言内容:
  • 我的称呼:
     
  • *手机号码:
     
  • *验证码
       点击获取验证码      看不清楚?换张图片
  •  

更多商讯

 

商讯手机触屏版
m.sx.wang1314.com