  • 坪地高桥空调维修安装21523942四方埔空调加氟,坪地空调维修拆装0755-21523942什么叫做“隐蔽工程”呢?深圳南山空调安装公司技术专家分解隐蔽工程实际操作及现场布局让大家正确的理解隐蔽工程的细节。


    第一步:进场就是吊装内机,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。室内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。安装完内机即可安装冷媒铜管,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。深圳南山空调安装师傅在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),使铜管内部没有空气,避免产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。


    第二步:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,然后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。


    第三步:充氮保压,焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。使用R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,保证达到很好回风量和足够的维修空间。


    第四步:在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。深圳南山空调安装表示冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。深圳空调维修公司表示室外机地面混凝土高度考虑到雪埋深度,高于地面150-200mm左右,同时留有排水沟以利于主机化霜水的排放。