深圳空调维修过程:开机后,检测外机四通阀线圈有220V,量内机主板4V端即四通阀输出端有输出,查对应的继电器触点无粘连现象,继电器线圈两端亦无12V直流电,仔细观察,内主板4V端在室外机压机停机后,4V端无输出,压机一工作,4V就有电,将空调连接管包扎完好的包扎带松开检查,终于在内机管道出口末处找到故障原因,原来信号线被老鼠咬破4V线及压机控制线,露出的铜线,被二次安装包扎带扎紧后碰在了一起,造成此故障,将破损处用绝缘胶布包好后,试机制冷工作正常。
空调维修体会:这例故障告诫我们服务人员在服务工作时,一定要有良好责任心,避免因粗心大意而造成的故障。