  • 变频 串联谐振 成套试验装置是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。

    适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV交联聚乙烯电力电缆交流耐压试验

    适用于66KV、110KV、220KV、500KV、GIS交流耐压试验

    适用于大型发电机组、电力变压器工频耐压

    适用于电力变压器的感应耐压试验

    工具/原料

    额定输入:380V、三相或220V、单相50Hz/60Hz 额定输出:0~400V或0~220V

    频率分辨率:0.02Hz 输出波形:正弦波 输出频率:20-350Hz

    额定容量:5KW、10KW、20KW、50KW、100KW、200KW、300KW、(其中5KW、10KW,15KW可采用单相电源供电)。

    方法/步骤

    1根据各种试品接线方法,保证各点的接触良好,保证高压系统一点接地,且接地点距分压器最近。变频电源应该单独接地以避免高压放电对其设备的损坏。

    2确保连接无误后接通电源。

    3打开主机电源开关会显示主菜单

           1试验参数设置

           2手动试验

           3自动试验

           4试验记录

    4试验前请进入出厂设置,同时按↑ ↓ 键进入请输入密码,密码为↑↓← →→ ←↓↑此时出现

           1电压系数   *.****

    2电流系数   *.****

     3电压D35   1      147

           4电流D33   0      145

           5电压       *.****

           6电流       *.****

        本机分压器电压系数为5.00,。电流系数为5.00。看看电压系数,电流系数是否改变。如没有改变请返回。如有改变请用确认,↑↓,←, →,键修改成一致,每修改一项要确认一次否则无效。修改后返回。

    5将光标移至试验参数设置;按确认键。进行各项参数的修改,用↑↓← →

    和确认键执行,修改后返回主菜单。然后合上功率电源开关。

    6 串联谐振手动试验:按确认键此时开始充电至100%。按确认键光标在试验频率上然后用← →键移动数位,用↑↓键递增或减小使屏幕上显示电压最大我们认定为谐振点。在按确认键使光标在激励功率上,按← →键移动数位用↑↓键递增或减小使电压达到预定值后开始计时。试验完成后请返回,关掉功率电源。

    7自动试验:按确认键后仪器将自动完成手动步骤至试验完成。按返回键,关掉功率电源。

    8进入试验前注意试品的安全距离,确保人身安全。