故障范围:安装不水平,接水盘破裂腐烂,底盘破裂腐烂,蒸发器表面脏污堵塞,系统有偏差,制冷剂短缺,出口喉管松动。
维护处理的思路和步骤:
步骤1:检查室内机的安装规格,拆卸表面框架,检查下部接水盘无积水,接水盘水槽无积水。
第二步:拆除室内机外壳,进行排水实验。排水管排水顺畅。经过仔细观察,发现接水板出口喷嘴与出口喉口的连接处有渗水现象。用手摇动排水管。接缝处的渗水量增加,断层点被确定在这里。步骤3:折叠接水板,拉出出水管。发现接水盘出水口密封圈破裂,无法起到密封作用,导致空调排水时漏水漏到排水管外。
处理措施:拆除破裂的橡胶圈,将原材料带缠绕在水盘排水管接头周围数次,在排水管内壁涂上胶水,重新安装后用铁丝将排水管接头绑牢。安装测试机2小时后,没有发现漏水,并进行故障排除。