维护处理的思路和步骤:
第一步:检测没有热源的物体,并阻止空调内部和周围的气流循环,从而消除散热不良造成不良影响的可能性。
第二步:检测低压系统的工作压力为0.8兆帕,系统压力正常,初步排除制冷剂过少、压缩机、四通阀无气体错流等故障。
第三步:连接变频测试面板,检测整机运行参数,室温30度,出口温度20度,压缩机高频运行,排气温度69度,回风温度18度,无频率限制和故障保护。
第四步:经过仔细观察,发现复合压力表监测到的系统压力不稳定,从而确定故障点是系统没有完全排空,系统中有空气。导致制冷效果不佳。
处理措施:排空制冷剂,并用真空泵抽空30分钟。根据铭牌上标明的制冷剂数量,在液体中加入冷煤后,试验机30分钟的空气出口温度为12-14,制冷正常。
风险提示:
该资讯为网站注册用户个人发布,如有电话、微信联系方式,请谨慎辨别!
该资讯为网站注册用户个人发布,如有电话、微信联系方式,请谨慎辨别!