步骤1:连接变频空调检测器检测整机参数。没有频率限制和保护代码,但回风压力仅为0.1兆帕,电流为0.7A,低于正常电流3.1A。停机3分钟后,平衡压力为1.4兆帕,制冷剂量正常。根据混响气压现象和整机供电严重不足,初步判断电控系统正常。确定故障点是系统堵塞。
步骤2 :系统堵塞包括:高压堵塞、低压堵塞、毛细管堵塞(冰堵塞、焊接堵塞)和管道折叠堵塞。在拆卸室外机外壳时,在空调运行的情况下,毛细部件上没有结霜现象,可以初步消除高压堵塞。
步骤3 :经过监测和观察,整机运转5分钟后,回气管和压缩机回风口之间会结霜。根据这种现象,可以初步判断连接的回气管是否折叠或室内蒸发器是否堵塞。
步骤4:拆卸内框架进行检查。发现蒸发器管道上没有结霜。霜位于低压连接回流管处,故障点位于连接管处。
步骤5:经过仔细观察,发现该空调是以回水管的方式安装的,主要是检查墙洞的整个管道部分。收集氟后,整机电源关闭。拆除连接管时,发现穿墙孔外的低压回气管严重压扁,造成低压侧堵塞,回气管结霜,整机制冷效果差。
处理措施:
更换连接管,抽真空,加入制冷剂,检查泄漏情况。测试机器运行正常。