  • 观澜上围下围空调维修安装清洗维修级管开路,观澜空调维修拆装http://www.greektfw.com服务电话0755-21523942谈谈维修。
    级管开路等。②5伏或12伏电压输出过高。常见为稳压器短路引起。③5伏或12伏输出过低。常见原因有:A、负载有短路,用分段断开法即可判断故障部位。
    B、整流、滤波、稳压电路异常,检测更换相管元件即可。如果直流电压输出正常,则进行下一步;六、上电状态,用万用表检测主芯片+5V输入,晶振两端2.2V电压,复位电压是否正常。如果不正常更换主控板或修复相关电路即可。若以上条件均正常,上电后蜂鸣器会叫一声,可以正常开机。
    检修实例实例1一台格力KFR-26GW/E空调器上电后无反应,手动摇控均不能开机。用万用表测空调器电源插座220伏供电正常;测室内机接线板L—N间220伏供电正常;断电后,用万用表电阻档测主控板上的交流保险管正常导通;上电状态,用万用表交流电压档测变压器次级13符和9伏交流电压输出正常;上电状态,测得5伏直流供电偏低,可能负载有短路,用分段断开法将遥控接收器供电插头拔下后,5伏供电恢复正常,证明接收器短路损坏,更换同型号的接收器后机器恢复正常。注:如果没有同型号的接收器,可以用空调专用万用接收器代换,代换时注意供电、接地、信号的脚位差异。实例2一台新科KFR-35GW/E空调器,遥控不能开机。故障分析:首先用手动试验能否开机,如果手动能开机则一般为接收器损坏更换接收器即可,如果手动也不能开机则按上电无反应快修程序进行:检修:用手动测试后仍不能开机,测空调器电源插座220伏供电正常;测室内机接线板L—N间220伏供电正常;断电后,用万用表电阻档测交流保险管不导通,不发黑,证明保险管自然损坏,更换同型号的保险管后试机正常。实例3一台美的KFR-120LW柜式空调器上电无反应,无任何显示。用万用表测空调器电源插座380伏供电正常;测室内机接线板L—N间220伏供电正常;断电后,用万用表电阻档测主控板上的交流保险管正常导通;上电状态,用万用表交流电压档,测变压器次级无交流电压输出,测初级有正常220伏交流电压输入,证明变压器损坏,更换同型号的变压器后试机正常。