    1.手摸冷凝器发烫和测量室外机电源电压


    上门检查,遥控开机,在三通阀检修口接上压力表,系统静态压力约为1MPa, 3min


    延时过后室外机运行,系统运行压力下降至约为0.5MPa,在室内机出风口感觉有凉


    风吹出,说明空调器正常制冷,约5min后在室内机感觉变为自然风。到室外机查看系


    统压力为1 .5MPa,说明压缩机停止运行,见图1,手摸冷凝器发烫,取下室外机顶盖,


    使用万用表交流电压挡测量接线端子上1 (L)、2 (N)电压,实测为交流221V,说明室内
    见图2,在测量室外机电压的同时查看到室外风扇未运行,用手摸室外风扇时有轻


    微震动感觉,说明室外风机线圈已供电,用手按运行方向拨动室外风扇,室外风扇便


    运行起来,初步判断室外风机电容损坏或启动绕组损坏。
    室外风机线圈阻值


    关机并拔下空调器电源插头,使用万用表电阻档,测量室外风机线圈阻值。由于本机


    为单冷空调器,室外风机和压缩机并联,因此在测量阻值前应拔下2 (N)端子.上公共
    见图4,更换室外风机电容。查看原电容容量为2μF,使用相同型号备件更换后上


    电试机,3min 延时过后室内机主板向室外机供电,室外风机和压缩机均开始运行,


    空调器开始制冷,长时间运行不再停机保护。