登录|注册
关于我们手机版

观澜上围下围空调拆装维修不制冷实例

发布人: 深圳昌盛制冷设备有限公司
分类: 机电维修
认证: 手机短信验证 (个人)
联系: 深圳昌盛制冷设备有限公司 (商家)
温馨提示:
1. 本资讯为 “好网角商讯” 注册用户上传发布,仅供参考之用,好网角商讯仅提供信息存储发布平台。不代表本站任何观点,请谨慎辨别。
2. 若有电话、微信等联系方式请务必辨别清楚,谨防上当受骗。
3. 如发现不良信息、或涉嫌欺诈、侵权,请举报或发送到邮箱:374524223@qq.com。
  • 详情
  • 风险提示:
    该资讯为网站注册用户个人发布,如有电话、微信联系方式,请谨慎辨别!
  • 观澜上围下围空调拆装维修不制冷实例,观澜空调维修拆装http://www.greektfw.com服务电话0755-21523942安装机型:KFR-120T3W/SY
    故障反馈:会所开张前一天落成并进行调试,调试发现五台机组不制冷。
    (二)维修前筹备
    东西筹备:常用维修东西
    (三)现场阐明处置
       查抄发明机组漏氟,专业中央空调维修,分段举办保压后发明室内机牢靠接水盘的一枚自攻螺钉将蒸发器弯管锥穿,五台同型号机组都为同一原因造成。问题发明后却因维修空间过小,不将装潢吊顶拆除的环境下无法举办查验。因该会地址内地有必然的社会配景,第二天又面对会所开张,经销商面临甲方压力一时陷入逆境。后经与多方做事情,确定等开张事后再行处置。
    (四)得出结论 
    机组自己在出产进程中存在失误现象,但经销商未有风险意识,中央空调维修保养费用,在安装调试前对机组举办保压测试,造成更大的损坏就无法制止。拆除锥穿铜管的螺钉,从头焊经受路,问题彻底被办理。本案例属于综合原因导致,既有产物质量问题,也有工程安装问题。
    安例提供者感言:
    该故障固然机组自己存在必然失误因素,可是假如安装前对机组做保压处置的话,上述现象也就会制止,大金中央空调特约维修,功效后期因从头装潢白白投入了元才将空调修复,挥霍了人力、物力、财力。
    风险提示:
    该资讯为网站注册用户个人发布,如有电话、微信联系方式,请谨慎辨别!