新安新乐文汇空调移机加氟整机不工作原因

发布人: 深圳昌盛制冷设备有限公司
分类: 机电维修
认证: 手机短信验证
联系: 深圳昌盛制冷设备有限公司 (商家)
温馨提示:
1. 本资讯为 “好网角商讯” 注册用户上传发布,仅供参考之用,好网角商讯仅提供信息存储发布平台。不代表本站任何观点,请谨慎辨别。
2. 若有电话、微信等联系方式请务必辨别清楚,谨防上当受骗。
3. 如发现不良信息、或涉嫌欺诈、侵权,请举报或发送到邮箱:374524223@qq.com。
  • 详情
  • 新安新乐文汇空调移机加氟整机不工作原因,新安空调维修拆装http://www.greektfw.com服务电话0755-21523942空调整机不启动,显示屏无任何显示
    一、机器本身原因,a变压器坏、b内机板有故障、c显示屏不显示;二、电路原因,a电压异常导致烧元件 b安装时,线路中火、零、地线混。
           刚买的机器,打开室内机,检测变压器初级开路,插电不开机,检测火、零两线电压值216V,用户家电压都是230V,换变压器试机,内机继电器刚吸合,显示屏一闪,自动关机,更换内机板,故障依旧,最终怀疑是电的问题,一查安装员误把地线接做零线,但地线没接地无回电,调整线路。
           一定要注意室内机零线,类似故障,首先检查火零电压电路问题,室内机零线错接的问题,a室内机错将火线当零线,将烧变压器,甚至内机板;b零线接成地线,空气开关会跳闸;显示会一闪一闪自动关机;正确接法火零线220V。
    海信KFR-5001LW/BP空调整机不工作
           查看发现空调在制热时始终待机,按故障自诊断显示“5”通讯故障,用万用表测量一下外机有没有电,内机给外机送信号,说明内机没问题,初步判断外机大板坏,更换外板后,试机正常,但停机上外壳后,再试故障依旧,怀疑新件可能也有问题,就重新更换了一块大板,试机还是不行,说明不是外机控制板的事,最后发现硅桥的两根线和说明书上的颜色不一样。重新整理线后恢复正。