登录|注册
关于我们手机版

念海消防知识普及:高压二氧化碳灭火系统安装的要求有哪些?

发布人: 念海消防气体灭火
分类: 建筑包装
认证: 手机短信验证
联系: 念海消防气体灭火 (商家)
温馨提示:
1. 本资讯为 “好网角商讯” 注册用户上传发布,仅供参考之用,好网角商讯仅提供信息存储发布平台。不代表本站任何观点,请谨慎辨别。
2. 若有电话、微信等联系方式请务必辨别清楚,谨防上当受骗。
3. 如发现不良信息、或涉嫌欺诈、侵权,请举报或发送到邮箱:374524223@qq.com。
  • 详情
  • 高压二氧化碳灭火系统是运用最早、最成熟的气体灭火系统,我国从50年代即开始应用高压二氧化碳灭火系统。现有的国家规范中有明确规定,高压二氧化碳灭火系统的工程设计需要做到正确、合理、有效地达到预期的保护目的。那么高压二氧化碳灭火系统安装要求有哪些呢?
     
    1.灭火剂瓶组及驱动气体瓶组框架
    ■按设计要求,安装灭火剂及驱动气体瓶组架;
    ■瓶组架牢固固定在地面上,必须打地脚螺栓,各连接部件安装牢固防止震动和移位。
    ■应留有足够的操作空间,使操作面距墙或两操作面之间的距离不宜小于1m。
     
    2.灭火剂瓶组
    ■将灭火剂瓶组与称重装置连接,悬挂于瓶组框架上,其安装高度与方向应一致;
    ■瓶组上手动操作手柄应朝向操作面;
    ■对瓶组进行编号
    ■误喷射防护帽出厂时配装,以避免瓶组在转运期间各种原因导致的误喷放造成安全事故,因此瓶组未联接管路前或维修检查需断开管路时应安装该防护帽,拆下的防护帽应注意保存和保管。
    3.驱动气体瓶组
    ■驱动气体瓶组固定在瓶组架上,固定牢固;
    ■电气连接线应沿瓶组架或墙面固定,防止其他物体碰撞;
    ■气体驱动管路布置应横平竖直,采用支架固定;
    ■低泄高封阀必须垂直地面向上安装;
    ■误喷射防护帽出厂时配装,以防止瓶组在转运期间各种原因导致误启动容器阀造成安全事故,因此瓶组未联接管路前或维修检查需断开管路时应安装该防护帽,拆下的防护帽应注意保存和保管。
    ■安装完毕,驱动气体瓶组正面应标明对应防护区名称或编号。
    4.电磁型驱动装置
    为确保安全,防止误喷,电磁型驱动装置应在系统验收合格之后安装,拔出保险销方能正常使用。
    5.集流管及连接管
    ■集流管安装在灭火剂瓶组框架上,调整位置后固定牢靠;
    ■带安全泄放装置的集流管,泄压口不应朝向操作面、走道和门等,以免泄压时对人员造成伤害。
    6.选择阀安装
    ■安装高度不宜超过1.7m,其手动操作杆应朝向操作面;
    ■安装完毕,在操作杆附近标明防护区名称或编号的永久性标志。
    7.喷嘴安装
    ■外露部分应美观,连接螺纹不应露出吊顶;
    ■安装时应逐个核对型号、规格和喷洒方向,严格按设计要求。
    8.管道安装
    ■管道安装前,应对损坏的镀锌层进行防腐处理;管道安装后,应进行水压强度、气密性能试验应按《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263中附录E4执行,合格应进行吹扫、涂漆。
    ■管道敷设时,还应考虑到气体灭火剂流动过程中因温度变化所引起的管道长度变化。
     
    同时还需注意以下几点:
    (1)从灭火剂容器到喷嘴之间设有选择阀或截止阀的管道,应在容器与选择阀之间安装安全装置,其安全工作压力为15MPa±0.75MPa。
    (2)容器瓶头阀到喷嘴的全部配管连接部分均不得松动或漏气。
    (3)各种灭火管路应有明确标记,并须核对无误。
    (4)高压二氧化碳灭火系统的使用说明牌或示意图表,应设置在控制装置的专用站(室)内明显的位置上,其内容应有高压二氧化碳灭火系统操作方法和有关路线走向及灭火剂排放后再灌装方法等简明资料。

    高压二氧化碳灭火系统目前使用范围越来越广,以上是高压二氧化碳灭火系统在安装时的一些要求,具体的一些安装细节可咨询念海消防。
    [已过滤文章中的超链接]
    TOP 
  • 免费留言
  • 留言内容:
  • 我的称呼:
     
  • *手机号码:
     
  • *验证码
       点击获取验证码      看不清楚?换张图片
  •  

更多商讯

 

商讯手机触屏版
m.sx.wang1314.com